求助!!!GB/150中关于进行局部无损检测规定“进行局部检测的焊接接头,发现有不允许的缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度,增加的长度为该焊接接头长度的10%,且两侧均不小于250mm。若仍有不允许的缺陷,则对该焊接接头做全部检测。”
该条款中增加10%焊接接头长度指的是两侧各增加10%还是两侧共增加10%?
禁我的版主我X你 该用户已被删除
发表于 2017-9-9 16:50:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-9 17:08:05 | 显示全部楼层
不懂就要问,问我也不答
老子就是马甲 该用户已被删除
发表于 2017-9-9 17:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-13 09:05:58 | 显示全部楼层
2016版《固容规》4.2.5.2局部射线检测或者超声检测实施要求
(2)经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在已检测部位两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测,如果仍然存在不允许的缺陷,则对该焊接接头进行全部无损检测;
参照上面的条文理解,GB150的增加10%焊接接头长度应指的是两侧各增加10%。
发表于 2018-5-25 10:55:33 | 显示全部楼层
我们一般是两侧 各拍一张250mm的片子